Boas
Andava a tentar inventar um pouco.... e....
A ideia é usar um daqueles kits de tomadas com telecomando baratas para automatizar a iluminação da sala.
Peguei num desses kits baratos da Chacon (a ideia é gastar pouco dinheiro) que pode ser comprado em qualquer loja do Aki ou similares.
Comecei por retirar os mesmo da caixa original e colocar os mesmos em caixas mais pequenas de modo a poder embutir os mesmos nas caixas de derivação da instalação electrica da sala.
Até aqui tudo bem.
As tomadas em questão permitem a comutação por telecomando ou por um pequeno botão de pressão que existe nas mesmas (pressiona uma vez para ligar, outra vez para desligar).
A minha intenção é usar um cabo ligado em paralelo com este botão para usar os interruptores da sala (já adaptados por mim para funcionarem com botões de pressão) para comutar a iluminação também por este meio, além do telecomando.
O problema é que quando ligo o cabo, que tem de passar na tubagem já existente juntamente com fios unifilares de 220v, o circuito fica a piscar tipo "strobe light", mesmo com os fios desligados na ponta (terminais soltos sem estarem ligados ao botão de pressão adaptado)
Quando o mesmo cabo se encontra fora das tubagens, tudo funciona bem.
O cabo usado é do tipo TVHV com 2 pares mais blindado. (tipo telefone)
Existe uma "corrente induzida" ou qualquer outra coisa...
Soluções experimentadas:(não funcionaram)
Fio blindado com a massa ligada ao fio terra da casa, ou à massa do circuito.
Ligação de um diodo em serie à saida do fio do circuito para o botão de pressão.
Agradecia opiniões e possiveis soluções,(filtro, diminuir sensibilidade do circuito, etc)
Obrigado
Cumps
Floppy