TÓPICO: Aeolica Air-x 400 12/24V ????

Aeolica Air-x 400 12/24V ???? 01 Nov. 2012 21:08 #1

  • fazpaginas
  • Avatar de fazpaginas
  • DESLIGADO
  • membro há mais de 12 anos
  •   
  • Mensagens: 24
  • Agradecimentos 2
Boas Noites

Gostaria que me esclarecessem em ralação ao seguinte:
Comprei uma aeloica em segunda mão Air-X 400Watts 12/24 volts, quando está vento já por várias vezes que ligo o voltimetro, mesmo com a turbina a uma rotação consideráve, a mesma não passa dos 4 volts a 7 volts, o que pensam em relação a isto?

Obrigado

Re:Aeolica Air-x 400 12/24V ???? 01 Nov. 2012 21:20 #2

  • Rui
  • Avatar de Rui
  • DESLIGADO
  • membro há mais de 17 anos top5 em número de mensagens
  • pt  
  • Mensagens: 6435
  • Agradecimentos 1576
A saída do aerogerador não é constante depende da velocidade do vento, a carga das baterias é sempre efetuada.
Se o valor que mediu é na saída direta do gerador, é um valor aceitável para esse tipo de equipamento.
Possivelmente mediu com um multímetro em AC, o valor que mediu está muito longe de ser exato uma vez que a tensão que vem do gerador tem picos e o multímetro dá uma valor médio quando a frequência é baixa o erro é muito grande. Se o multímetro tiver opção de medir o pico, vai verificar que tem uma tensão mais elevada na saída do gerador.
Última Edição: 01 Nov. 2012 21:30 por Rui.

Re:Aeolica Air-x 400 12/24V ???? 01 Nov. 2012 21:46 #3

  • fazpaginas
  • Avatar de fazpaginas
  • DESLIGADO
  • membro há mais de 12 anos
  •   
  • Mensagens: 24
  • Agradecimentos 2
Boas
Antes de mais o meu muito obrigado pela sua resposta, pois estou a entrar em loop :)
O aparelho que possuo é o um mastech m9701

http://www.telef.pl/pokaz.php?id=4452

Será que tem alguma opção que permita fazer essa leitura?
Se não, qual o aparelho que devo comprar para fazer essa leitura e que me permita ler também por exemplo os amperes contidos numa série de baterias?
Mais uma vez agradeço imenso a sua ajuda
Obrigado
Última Edição: 01 Nov. 2012 21:55 por Rui. Motivo: correção link

Re:Aeolica Air-x 400 12/24V ???? 01 Nov. 2012 21:53 #4

  • Rui
  • Avatar de Rui
  • DESLIGADO
  • membro há mais de 17 anos top5 em número de mensagens
  • pt  
  • Mensagens: 6435
  • Agradecimentos 1576
Julgo que esse multimetro não mede os picos, no entanto, como não o conheço ao pormenor esta informação pode estar errada, se algum colega conhecer este aparelho e puder dar uma informação mais precisa agradeço.

Eu não ficava muito preocupado com o pico de saída de tensão aerogerador, a carga das baterias é dada pelo tensão e corrente. Nos grandes aerogeradores existe uma desmultiplicação mecânica que torna a saida constante em termos de tensão e frequência. Nos pequenos aerogeradores, a tensão gerada é variável (sempre) o controlador de carga é que regula a saída, o minimo de carga é o valor de um elemento da bateria normalmente 1,8V (varia muito com os tipos de controladores e baterias).
Última Edição: 01 Nov. 2012 22:07 por Rui.

Re:Aeolica Air-x 400 12/24V ???? 01 Nov. 2012 21:59 #5

  • fazpaginas
  • Avatar de fazpaginas
  • DESLIGADO
  • membro há mais de 12 anos
  •   
  • Mensagens: 24
  • Agradecimentos 2
Boas

Num forum colocaram-me este post, que me deixou um pouco triste

"2 coisas podem acontecer, ou está avariada (julgo ser monofásica a 12 volts já com controlador integrado) ou então o vento ainda não foi o suficiente para atingir a rotação acima dos 12 volts.



PS: Para funcionar bem tem de estar desafogada para que o vento tenha poucas direções, se estiver sempre a andar para um lado e para o outro e de contar que o rendimento vai ser muito pouco."

O que achas do post? Tem fundamento?

Obrigado

Re:Aeolica Air-x 400 12/24V ???? 01 Nov. 2012 22:08 #6

  • Rui
  • Avatar de Rui
  • DESLIGADO
  • membro há mais de 17 anos top5 em número de mensagens
  • pt  
  • Mensagens: 6435
  • Agradecimentos 1576
O controlador está dentro do aerogerador ou é externo ?

Re:Aeolica Air-x 400 12/24V ???? 01 Nov. 2012 22:46 #7

  • fazpaginas
  • Avatar de fazpaginas
  • DESLIGADO
  • membro há mais de 12 anos
  •   
  • Mensagens: 24
  • Agradecimentos 2
Está dentro do aerogerador

Re:Aeolica Air-x 400 12/24V ???? 02 Nov. 2012 23:34 #8

  • Rui
  • Avatar de Rui
  • DESLIGADO
  • membro há mais de 17 anos top5 em número de mensagens
  • pt  
  • Mensagens: 6435
  • Agradecimentos 1576
Tentei obter o circuito que é usado nesse modelo mas não consegui, o controle de carga pode limitar o pico, o controlador apenas pode atuar quando deteta carga na bateria. Se conhecer alguém com um osciloscopio verifique o que está a sair do controlador, verificar essa tensão com um multimetro sem medir o pico não dá para ter a noção do que realmente está a sair.
Se conseguir o oscilograma da saída pode confrontar o fabricante com os dados.
Quanto À informação que transcreveu de outro fórum :
Não existe monofásico... o termo monofásico aplica-se quando existe corrente alternada com um frequência estável e existe desfasamento ou não entre a tensão e corrente.
Se o termo identifica apenas uma linha de carga foi usado incorretamente, o desfasamento entre tensão e corrente não é aplicado neste tipo de circuitos é a mesma coisa que chamar a uma alimentação de pilhas monofásica.

Re:Aeolica Air-x 400 12/24V ???? 03 Nov. 2012 18:42 #9

  • fazpaginas
  • Avatar de fazpaginas
  • DESLIGADO
  • membro há mais de 12 anos
  •   
  • Mensagens: 24
  • Agradecimentos 2
Boas

Obrigado pela informação, pois sou um pouco leigo nestas matérias, mas com muita vontade de as colocar em prática:)
Que diodo me aconselha a colocar e onde poderei arranjar o mesmo?
Uma outra questão? Qual a forma mais simples e funcional para colocar a funcionar ambos os circuitos, alternadamnete, edp ou energia alternativa, isto porque tenho a minha casa dividida em muitas sessões, por exemplo numa área em que tenho um quadro que recebe energia da edp, e em que tenho várias sessões com dijuntores de corte para as várias sessões, mas não quero abastecer todas com a alternativa, mas somente uma ou duas áreas e tinha colocado um inversor que comuta para uma ou para outra, mas quando ligo para a alternativa, o quadro de outro circuito vai abaixo, eu penso que seja pelo neutro, que está a ser comum, ser o da edp, embora no comutador entre o neutro e fase da alternativa e neutro e fase da edp, será que existe algum material online para eu ver como resolver a situação?
Obrigado mais uma vez pela nformação

Re:Aeolica Air-x 400 12/24V ???? 03 Nov. 2012 21:07 #10

  • Rui
  • Avatar de Rui
  • DESLIGADO
  • membro há mais de 17 anos top5 em número de mensagens
  • pt  
  • Mensagens: 6435
  • Agradecimentos 1576
O problema do quadro disparar tem a ver com o sincronismo entre a fase das alternativas e a fase da EDP. Para alternar entre uma e outra, terá de desligar totalmetne o circuito de uma e outra, ou seja, comutar ambas, fase e neutro, se uma delas tocar o diferencial dispara.
Existem controladores em que isto não acontece (grid tie) estes controladores colocam ambas em fase(energia produzida e energia do fornecedor) mas são muito caros e usam-se no caso de pretender vender energia à EDP, por exemplo.
Se os circuitos tiverem a possibilidade de sofrer um corte na comutação entre ambos, em vez de disjuntores use um comutador, esse tipo de comutadores é usado, por exemplo, quando se pretende usar um gerador no circuito fornecido pelo operador. Existe um circuito no site mas é demasiado complexo para quem não estiver familiarizado com montagens de electrónica.
Existe um processo automático em que se utiliza um relé ( tem de suportar a corrente do circuito), este circuito permite ao desligar a edp (no disjuntor existente... simula a falta de energia) abre o relé para a energia alternativa e, quando a energia alternativa não existir, abre automaticamente o circuito para a EDP. O tempo de corte varia mas, num circuito bem calculado(o caso das UPS dos computadores), não ultrapassa alguns milisegundos ficando os equipamentos sempre em funcionamento.