Não sou técnico mas tenho um aparelho avariado, o que faço ?

TÓPICO: Disjuntor Chuveiro

Disjuntor Chuveiro 04 Ago. 2014 18:29 #1

  • clopes
  • Avatar de clopes
  • DESLIGADO
  • membro há mais de 10 anos
  •   
  • Mensagens: 10
Gostaria de saber qual o disjuntor correto para chuveiro?
Minha energia é 110v quantos amperes devo utilizar?

posso utilizar aqueles disjuntores menores (aqueles branquinhos)?

obrigado.

Disjuntor Chuveiro 07 Ago. 2014 13:15 #2

  • gilbertobock
  • Avatar de gilbertobock
  • DESLIGADO
  • membro há mais de 11 anos
  • Eletrônica GB
  • br  
  • Mensagens: 5
  • Agradecimentos 1
A=P/V
se seu chuveiro é de potencia máxima de 2200 wats
e sua voltagem 110v
dai a amperagem total é 2200W dividido por 110V
que da 20A
se tiver mais alguma coisa ligada a rede sempre calcule o consumo
para ai fazer o calculo, se for só o chuveiro um disjuntor 20A da
mas se tiver por exemplo uma tomada para barbeador ou lampada, dai um de 25A da conta e ainda protege em caso de algum curto circuito

Disjuntor Chuveiro 17 Ago. 2014 18:35 #3

  • fonix1976
  • Avatar de fonix1976
  • DESLIGADO
  • membro há mais de 10 anos
  •   
  • Mensagens: 7
  • Agradecimentos 2
clopes escreveu:
Gostaria de saber qual o disjuntor correto para chuveiro?
Minha energia é 110v quantos amperes devo utilizar?

posso utilizar aqueles disjuntores menores (aqueles branquinhos)?

obrigado.

...muito importante não esqueça de garantir um disjuntor diferencial para sua proteção e dos outros que utilizam a mesma casa, o disjuntor diferencial deverá ter sempre a sensibilidade maxima (30ma) e ser testado regularmente para garantir a segurança maxima, no seu caso eu instalaria um exclusivamente para o chuveiro e outro para a instalação geral de toda a casa, e nesse caso eu já tomaria um duche descansado. :)
Última Edição: 17 Ago. 2014 19:05 por fonix1976.
Os seguintes utilizadores Agradeceram: Manuel Cunha

Disjuntor Chuveiro 17 Ago. 2014 23:38 #4

  • Luir
  • Avatar de Luir
  • DESLIGADO
  • membro há mais de 15 anos top10 em número de mensagens
  • Frank
  • br  
  • Mensagens: 1961
  • Agradecimentos 110
Pedindo licença aos amigos, não conheço chuveiro abaixo de 5500W de potência! Se o DISJUNTOR de entrada da casa for de 50A. Sugiro instalar um DISJUNTOR de 40A para o chuveiro!, instalado em 110v ou 127v. Para 220v, sugiro um DISJUNTOR de no mínimo 25A. Boa sorte amigo, ATT/Luir Frank.

Disjuntor Chuveiro 28 Ago. 2014 18:09 #5

  • clopes
  • Avatar de clopes
  • DESLIGADO
  • membro há mais de 10 anos
  •   
  • Mensagens: 10
Obrigado pessoal.
Será que os disjuntores DIN (brancos)
termomagnéticos servem também para chuveiros, ou somente aqueles pretos e grandes?

obrigado.

Disjuntor Chuveiro 28 Ago. 2014 18:59 #6

  • Luir
  • Avatar de Luir
  • DESLIGADO
  • membro há mais de 15 anos top10 em número de mensagens
  • Frank
  • br  
  • Mensagens: 1961
  • Agradecimentos 110
Caro Clopes, servem sim. Só observe o valor da corrente (A). Abraços e boa sorte, ATT/Luir Frank.

Disjuntor Chuveiro 29 Ago. 2014 18:04 #7

  • clopes
  • Avatar de clopes
  • DESLIGADO
  • membro há mais de 10 anos
  •   
  • Mensagens: 10
Muito obrigado pelas dicas pessoal.