Boa tarde,

Tenho um controlador de temperatura Fiochetti ID974 para instalar num frigorifico.
As especificações do controlador dizem que precisa de um transformador que debite 12V e 1.5VA MAX.
Tenho aqui um transformador de 12V e 250mA (pelas minhas contas dá 3VA, certo?), será que posso usar na mesma?

Obrigado desde já.
Cumprimentos

Transformador 04 Nov. 2015 17:48 #2

  • zurca1599
  • Avatar de zurca1599
  • DESLIGADO
  • membro há mais de 15 anos top5 em número de mensagens
  • pt  
  • Mensagens: 8048
  • Agradecimentos 3192
Benvindo.

Ignore o que tinha colocado :

li 1,5 A em vez de 1,5 VA

O que tem serve.
Última Edição: 04 Nov. 2015 18:18 por zurca1599.

Transformador 04 Nov. 2015 17:51 #3

  • RedFire
  • Avatar de RedFire
  • DESLIGADO
  • membro há mais de 8 anos
  •   
  • Mensagens: 3
Desde já obrigado pela resposta.

Não percebi a sua última frase, poderia explicar melhor?

Obrigado

Transformador 04 Nov. 2015 18:20 #4

  • zurca1599
  • Avatar de zurca1599
  • DESLIGADO
  • membro há mais de 15 anos top5 em número de mensagens
  • pt  
  • Mensagens: 8048
  • Agradecimentos 3192
Desculpe, estava a corrigir. Veja novamente o post

Transformador 05 Nov. 2015 09:55 #5

  • RedFire
  • Avatar de RedFire
  • DESLIGADO
  • membro há mais de 8 anos
  •   
  • Mensagens: 3
Acontece que no manual do controlador diz 1.5VA Max.
Não faz mesmo diferença?

Transformador 05 Nov. 2015 15:56 #6

  • zurca1599
  • Avatar de zurca1599
  • DESLIGADO
  • membro há mais de 15 anos top5 em número de mensagens
  • pt  
  • Mensagens: 8048
  • Agradecimentos 3192
Não faz mal.
Essa indicação serve para indicar apenas o consumo .

No seu caso o que é importante é que seja de 12V e possa fornecer a energia requerida.

Este é o seu caso em que o transformador é de 12V e 250mA 3VA .

A tensão definida pelo transformador .
A corrente é imposta pela carga.