No break Lacerda UPS TBL PLUS 8000VA 20 Fev. 2015 16:29 #1

Solicito apoio sou novo no fórum. Após substituir todas as baterias que estavam vencidas e descarregadas, quando conecto cabo BAT + e BAT - na placa provoca queima do F1 de 5A. Não possuo o esquema deste no break. alguém pode ajudar com alguma informação? Ja verifiquei D9, D4, D2, D13, D1, D5, D10, D11, D3, C15.
Anexos:

No break Lacerda UPS TBL PLUS 8000VA 20 Fev. 2015 18:00 #2

  • zurca1599
  • Avatar de zurca1599
  • DESLIGADO
  • membro há mais de 15 anos top5 em número de mensagens
  • pt  
  • Mensagens: 8052
  • Agradecimentos 3197
Sem esquema....

Esse F1 de 5A pertence a que parte do circuito?

Isso acontece como ? Sem estar ligado à corrente?

Tente dar mais indicações para alguém o ajudar.

cumprs
Última Edição: 20 Fev. 2015 18:02 por zurca1599.

No break Lacerda UPS TBL PLUS 8000VA 20 Fev. 2015 19:53 #3

Enviei os anexos de imagem para auxiliar. Este circuito é do carregador das baterias, então conecto os cabos de BAT + e BAT - na placa e ligo o disjuntor de entrada de rede no equipamento. Ouço um barulho de curto e logo em seguida o fusível F1 na placa do carregador rompe. Deixei a placa limpa e liguei somente a entrada, placa fica normal sem romper fusível quando coloco bat e ligo disjuntor rompe F1.
CAM019821_2015-02-20.jpg


CAM019831.jpg

No break Lacerda UPS TBL PLUS 8000VA 20 Fev. 2015 20:03 #4

  • zurca1599
  • Avatar de zurca1599
  • DESLIGADO
  • membro há mais de 15 anos top5 em número de mensagens
  • pt  
  • Mensagens: 8052
  • Agradecimentos 3197
Tem de analisar o circuito de carga.

Que tipo é , linear ,switch ?

Verifique qual a tensão nos terminais de carga sem a bateria.

Algo está a funcionar mal e possivelmente a fornecer uma tensão demasiado elevada .
Isto provoca excesso de corrente e F1 abre.

Cumprs

No break Lacerda UPS TBL PLUS 8000VA 21 Fev. 2015 12:14 #5

Vou retirar ponte RS805 e testar, 2 transistores K4115 e testar.

CAM019861_2015-02-21.jpg

No break Lacerda UPS TBL PLUS 8000VA 22 Fev. 2015 16:45 #6

Verifiquei que os dois mosfet K4115 estão com problemas retirei. Vou substiuí-los e posto solução.

No break Lacerda UPS TBL PLUS 8000VA 22 Fev. 2015 17:03 #7

  • zurca1599
  • Avatar de zurca1599
  • DESLIGADO
  • membro há mais de 15 anos top5 em número de mensagens
  • pt  
  • Mensagens: 8052
  • Agradecimentos 3197
Argornauta

Vai ter de fazer isso , ir verificando as possíveis peças mais susceptíveis de falha.

Ao verificar não esqueça de colocar algo que limite a corrente pois se existirem outras falhas pode voltar a estragar esses mosfet.

Cumprs